О отказе жестких дисков сервера 17.08.2011.
По ходу разбирательства выяснились следующие обстоятельства:
1 Пара жестких дисков, объединенных в "зеркало" (RAID 1), 28.07.2011 в 04:29 перестала быть таковой - сервер "упал", а когда "встал", то RAID 1 уже не функционировал. За три недели это никого не обеспокоило.
2 17.08.2011 в 11:39 "устал" и отказался работать (единственный) жесткий диск, на котором работал сервер в течение вышеуказанных трех недель.
3 "Поднять" сервер удалось только на втором жестком диске, который, напоминаю, "отдыхал" с 28.07.2011. Понятно, что данные АвтоПарк на нем были только по 27.07.2011 включительно.
4 Казалось бы, бывает всякое, и все что нужно сделать, это достать последнюю по времени резервную копию, немного поработать, чтобы ввести данные, которые были введены с момента ее (копии) создания до момента "падения" сервера (несколько часов прошло) и, в общем то, все.
5 Однако, как выяснилось, резервные копии сохранялись на ... том же самом диске, на котором был развернут АвтоПарк!?
6 Страшно повезло, что удалось достать данные с жесткого диска, который держался до последнего (по свидетельству очевидца, на нем можно было яичницу поджарить) и таки не выдержал. Восстановление данных за три недели в условиях функционирования онлайн подсистем, а также с учетом факта, что среди потерянных данных был закрытый месяц - это ааацки веселая задача и для пользователей, и для разработчиков.
Прошу сообщить о принятых мерах.
Уважаемые коллеги! Поверьте, это действительно будет адом!